小小小溪 2016-10-12 14:52:04 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 642查看 2回答
如下所示,该如何在300宽的梁加入1C12的钢筋呢/
如下所示,该如何在300宽的梁加入1C12的钢筋呢/?在上部钢筋中输入2c16+1c12和2c16+(1c12)有什么区别呢?我在上部钢筋输入2c16+1c12计算出来的钢筋只是在中跨有12的钢筋支座两边没有,箍筋是直接把2改为3吗?计算的箍筋会不会多?具体该如何输入呢?求指点
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不加括号,就是您梁的上部通长筋是3根的,然后在上部原位标注都加上1C12,例如1跨左支座5c16,变成5c16+1c12即可。
2016-10-13 08:57:41
-
不加括号,就是您梁的上部通长筋是3根的
加括号,就是您括号内的是架力筋
您这里的设计要求是不加括号的
在我看来,您这个不是跨中钢筋,也不是架力筋
2016-10-12 15:15:57
-
如下是深梁断面图,我该如何定义它的配筋,上下梁配筋信息都是C12@150形式的我如何在梁信息里面 定
如下是深梁断面图,我该如何定义它的配筋,上下梁配筋信息都是C12@150形式的我如何在梁信息里面 定义,梁里面只能输入NcN 形式的,
-
有一梁集中标注上部通长钢筋2C20+(2c12),而该梁其中一跨原位标注上部通长钢筋为3C20+(1C12),原位标注又不能修改上部通长钢筋,这样的钢筋该如何设置?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看