180****1382 2016-10-14 12:27:58 | 四川省 安装算量GQI | 2608查看 4回答
安装电气工程中系统图与平面图的管线根数问题
电气回路 这些回路系统图都是3*2.5的,这是上届千赢官网首页登录入口算量的标准答案,都是两根未标注的线,一个设置的三根一个设置的两根。这个是怎么看啊,要根据灯管自己推吗?怎么推算呢,那这样平面图的标注起什么作用呢?岂不是没办法识别布置只能手动布置了吗?问题补充:系统图 是3*2.5的,图中只标注了开关4根线
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
系统图 是3*2.5的,图中左面是照明回路是3根,右面的是插座回路也是3根。
追问(2016-10-14 12:44:51):最左下角那个不是两根2,5的,是3根2.5的。
2016-10-14 12:43:16
-
看你的图纸很吃力,看不清楚
2016-10-14 16:19:41
-
软件自动识别的是对的,灯具连接单联开关是2根,连接双联开关是3根,连接三联开关是4根
2016-10-14 13:35:44
-
你好:看系统图纸与平面图纸结合看,计算管线根数。
2016-10-14 12:29:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看