zuyanfang 2016-10-15 11:06:53 | 湖北省 其他专业 | 6166查看 2回答
关于矿物质电缆敷设套定额的问题--湖北安装定额
矿物质电缆套定额13定额, 1.如果是三芯电缆,如何套定额?是按1芯的乘以3,还是套四芯的? 2.如果是2芯电缆,如何套定额? 3.如果是5芯电缆,怎么套定额?我怎么看见千赢官网首页登录入口,一芯电缆敷设定额下面竟然也可以换算,比如说5芯乘以1.3,六芯乘以1.6 4.2、3、5芯的电缆终端头如何套定额? 5.2、3、5芯的电缆中间头如何套定额?几米一个中间头? 以上问题都是针对矿物质电缆,谢谢!急用!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳还是套电力电缆的子目,五芯以上该乘以系数乘系数,与普通电缆只是材料价格不一样
2016-10-15 15:12:54
-
已采纳
矿物质电缆套定额13定额,
1.如果是三芯电缆,套“三芯(连地)”定额,不是按1芯的乘以3。
2.如果是2芯电缆,套“三芯(连地)”定额。
3.如果是5芯,套“三芯(连地)”定额,然后定额要乘以一个1.3系数;比如说5芯乘以1.3,六芯乘以1.6是因为定额是按 “三芯(连地)”编制的,对于5芯、6芯要乘以系数调整。
4.2、3、5芯的电缆终端头,根据电缆单芯截面面积选择套“电缆终端头”定额。
5.2、3、5芯的电缆中间头,根据电缆单芯截面面积选择套“电缆中间头”定额,中间头设置时设计有要求时按设计要求设置,否则按250m一个中间头。
2016-10-15 12:39:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看