180****1382 2016-10-15 16:06:23 | 四川省 其他专业 | 782查看 3回答
电气管线问题
电气管线识图,如图这个w1回路为什么从配电箱出来有两根,应急电路,还是说绕过配电箱?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电气管线识图,如图这个w1回路为什么从配电箱出来有两根,是因为W1回路控制两个区域,两个线路是从配电箱的一个断路器中接出的,不是绕过配电箱。
在软件里面布置这根回路要在配电箱生成两根立管,两根立管都要预留和接线的。
2016-10-16 11:48:11
-
这是一个回路,在配电箱内接线,都要计算预留长度和接线。
2016-10-15 16:14:10
-
也是从配电箱接出的,大系统有单独应急配电箱
2016-10-17 15:55:29