qly莹 2016-10-16 09:20:11 | 上海市 安装 | 3768查看 7回答
暖通套管的问题
暖通穿墙需要设套管吗?怎么做法的?需要算量吗?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暖通穿墙一般是需要设套管的,可以直接按设计预埋在墙中的,也是需要算量的。
2016-10-16 10:24:29
-
暖通穿墙必须设套管,普通(一般)钢管套管,必须算量。
2016-10-17 07:37:33
-
你好:是需要套管的,看一下设计图纸说明或规范要求。
2016-10-16 21:11:36
-
暖通穿墙(楼板)需要设套管,套管比管道大两个规格,套管两侧与墙面装饰面相平,套管与管道之间的缝隙用沥青油麻填实,两端用建筑密封膏封堵,需要按套管规格按“个”算量,按套管规格选择套“套管制安”定额子母。
看《建筑给排水、采暖施工及验收规范》之规定
2016-10-16 10:45:53
-
要的,属性里设置
2016-10-16 11:36:57
-
暖通穿墙需要设套管吗?怎么做法的?需要算量吗?(需要设置套管。一般都是钢套管,比所穿管道直径大2号,做了当然要算量计价了)
2016-10-16 10:38:44
-
需要设置,一般普通墙体普通钢套管,穿过外墙和防水要求的墙体需要防水套管。但也个别现象,不适宜埋设套管,根据设计。按个计算,按管道尺寸套子目。
2016-10-17 15:59:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看