woshiwj0320 2016-10-17 11:22:00 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1585查看 2回答
暗柱箍筋计算公式设置
钢筋算量中箍筋计算式应该是Ceil(4220/150)+1,没有加密区。但是现在软件是Ceil(2.3*58*12/min(5*12,100))+Ceil(1359/200)+1或Ceil(5470/150)+1+max(Ceil((860-100)/500)+1,2),请问在哪里更改设置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这与柱纵筋的搭接有关。不要设置绑扎搭接就行了。
2016-10-17 12:35:39
-
你好:钢筋算量中箍筋计算式应该是Ceil(4220/150)+1,没有加密区。但是现在软件是Ceil(2.3*58*12/min(5*12,100))+Ceil(1359/200)+1这种计算式用于柱子(暗柱)主筋是采用的搭接连接形式的做法。而且箍筋的间距是200的。
或Ceil(5470/150)+1+max(Ceil((860-100)/500)+1,2),+后边应该是基础内的箍筋计算式。因为间距是500且不少于2根。
2016-10-17 14:02:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看