我行我素 2016-10-19 09:08:14 | 河南省 其他专业 | 3786查看 3回答
屋面保温厚度问题
节能验算书及节能报告上注明屋面保温采用45mm挤塑聚苯板,但是设计图纸构造做法上为60mm挤塑聚苯板,设计是否过于保守?况且找坡层为1:8水泥珍珠岩,水泥珍珠岩也有保温作用,挤塑板的厚度是否可以按照节能验算厚度
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
屋面保温厚度:节能验算书及节能报告上注明屋面保温采用45mm挤塑聚苯板,但是设计图纸构造做法上为60mm挤塑聚苯板,设计是 过于保守;况且找坡层为1:8水泥珍珠岩,水泥珍珠岩也有保温作用,挤塑板的厚度是 不 可以按照节能验算厚度,应该向设计单位提出,不征得设计单位同意,任何人都没有权力 改变设计厚度的。
2016-10-19 09:14:27
-
挤塑板的厚度必须按照设计图纸构造做法上的60mm挤塑聚苯板进行施工和计算,不能按照节能验算厚度45mm计算。
2016-10-19 09:28:54
-
建议通过设计交底形式与设计人员确定。
2016-10-19 10:02:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看