• 屋面保温厚度问题

    节能验算书及节能报告上注明屋面保温采用45mm挤塑聚苯板,但是设计图纸构造做法上为60mm挤塑聚苯板,设计是否过于保守?况且找坡层为1:8水泥珍珠岩,水泥珍珠岩也有保温作用,挤塑板的厚度是否可以按照节能验算厚度
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    屋面保温厚度:节能验算书及节能报告上注明屋面保温采用45mm挤塑聚苯板,但是设计图纸构造做法上为60mm挤塑聚苯板,设计是 过于保守;况且找坡层为1:8水泥珍珠岩,水泥珍珠岩也有保温作用,挤塑板的厚度是 不 可以按照节能验算厚度,应该向设计单位提出,不征得设计单位同意,任何人都没有权力 改变设计厚度的。

    2016-10-19 09:14:27 

  • 挤塑板的厚度必须按照设计图纸构造做法上的60mm挤塑聚苯板进行施工和计算,不能按照节能验算厚度45mm计算。

    2016-10-19 09:28:54 

  • 建议通过设计交底形式与设计人员确定。

    2016-10-19 10:02:11 