格格式化 2016-10-20 10:59:46 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 3443查看 3回答
钢筋锚进柱帽Lae怎么设置,在节点那里设置了,为什么计算出来还是La的,三级抗震,C35的混凝土,1
钢筋锚进柱帽Lae怎么设置,在节点那里设置了,为什么计算出来还是La的,三级抗震,C35的混凝土,12的钢筋
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、楼板一般属于非抗震构件,所以你会发现,不论新建工程写二级抗震还是三级抗震,楼层设置界面的现浇板的抗震等级默认就是非抗震的,所以楼板锚入节点的钢筋应该是la才是正确的。
2、根据16G平法,la是可以通过查表得出的,如下图所示
所以不论节点设置中写LAE也好,还是写LA也好,肯定是按照32D计算才是正确的。
3、如果你要按照抗震锚固值计算,那么就需要在楼层设置下面把现浇板的非抗震改为抗震(例如二级抗震),但一般情况下不会这样更改,因为32D的计算就是正确的。软件的节点设置如果这个位置写的的LAE应该是一个示意的意思,指的是伸入节点一个锚固值的意思,至于锚固值是多少,要根据这个构件的抗震情况、混凝土标号、钢筋直径等进行查表才能得出正确的数值信息。
2016-10-20 14:46:22
-
可在‘节点设置’里设置,直接输入自定义尺寸,供参考
2016-10-20 14:02:29
-
你的板的抗争等级调过来了没,如果每跳过来,计算出来的结果就是la
2016-10-20 13:58:41