• 市政定额四臂路灯怎么套定额?

    1.灯杆高度:12m 2.灯架型式:四臂(带电容补偿),灯具内相线处须安装熔断器 3.灯具规格、型号:照明光源采用4*240W LED灯,LED光源需通过3C认证,灯具功率因数不小于0.9,光效不小于100Lm/W,色温推荐值3500K-4000K,灯具防护等级不低于IP65. 4.基础形式及规格:450*450*1700 C20混凝土基础 5.钢筋种类、规格:Ⅰ级钢钢筋 Ⅱ级钢ф10以上 6.M20*100预埋螺栓 7.400*400*10镀锌钢板是只需要套一个子目 还是分别一项一项的套子目呢?该套哪些子目呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.灯杆高度:12m ,3.灯具规格、型号:照明光源采用4*240W LED灯,LED光源需通过3C认证,灯具功率因数不小于       0.9,光效不小于100Lm/W,色温推荐值3500K-4000K,灯具防护等级不低于IP65.

    套子目需要调整主材、人工、机械含量


    2.灯架型式:四臂(带电容补偿),灯具内相线处须安装熔断器


    钢筋种类

    主要是熔断器的安装


    4.基础形式及规格:450*450*1700 C20混凝土基础 

    答疑解惑需要换算C30材料标号为C30,还要用模板定额:17-51  设备基础 复合模板 m2  52.42


    5.钢筋种类、规格:Ⅰ级钢钢筋 Ⅱ级钢ф10以上 在这里要套用钢筋定额 :5-112 钢筋制作10以内,5-115 钢筋安装 10以内

    6.M20*100预埋螺栓,7.400*400*10镀锌钢板是只需要套一个子目 还是分别一项一项的套子目呢?该套哪些子目呢?