• 关于外墙保温层计入建筑面积的问题

    图纸设计说明关于外墙保温层写的是 【外墙保温:1:3水泥砂浆找平20厚,专用粘结剂粘贴聚苯板保温50厚,胶粉聚苯颗粒找平10厚,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格板5厚,刮柔性腻子,刷外墙弹性涂料】 现在我想请问保护层厚度是多少?哪些材料计算厚度?还是全部都加起来吗?但我看网上的答案保温层是0.07, 到底是0.05还是0.07还是其他的?求解答 那如果写的是 【基层墙体,30厚1:3水泥砂浆找平层,60厚粘贴聚苯板保温层,20厚胶粉聚苯颗粒找平层,5厚裂砂浆复合耐碱玻纤网布,弹性底涂,柔性腻子,外墙涂料】 那么保温层厚度又是多少?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,保温材料的厚度应为,50mm聚苯板+10mm聚苯颗粒=60mm,建筑面积计算规范规定外墙外保温,只计算保温层的厚度,抹灰厚度和抗裂砂浆厚度不能计算,不属于保温层,希望对你有帮助,

    2016-10-27 00:50:37 

  • 应该分别为0.05和0.06。

    网格板

     

    2016-10-27 10:52:42 

  • GB T50353-2013
    
    3.0.1 建筑物的建筑面积应按自然层外墙结构外围水平面积之和计算。结构层高在2.20m及以上的,应计算全面积;结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。
    
    

    3.0.24 建筑物的外墙外保温层,应按其保温材料的水平截面积计算,并计入自然层建筑面积。

    保温厚度0.07

    那就是0.09

    2016-10-26 20:41:24 

  • 保温层厚度应该是50+10=60mm,米折过应该是0.08

    外墙保温层

    2016-10-26 22:22:18 

  • 图纸设计说明关于外墙保温层写的是 【外墙保温:1:3水泥砂浆找平20厚,专用粘结剂粘贴聚苯板保温50厚,胶粉聚苯颗粒找平10厚,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格板5厚,刮柔性腻子,刷外墙弹性涂料】 现在我想请问保护层厚度是多少?

    外墙外保温层的外边线应是70MM厚.(保温层厚为50,基层做法为20,共70MM.)

     那如果写的是 【基层墙体,30厚1:3水泥砂浆找平层,60厚粘贴聚苯板保温层,20厚胶粉聚苯颗粒找平层,5厚裂砂浆复合耐碱玻纤网布,弹性底涂,柔性腻子,外墙涂料】 那么保温层厚度又是多少?

    保温层外边线是建筑物宽度加上30找平层加上60厚聚苯板保温层厚就是保温层的外边线.计算规则中规定为保温层的外边线.