独行天地间 2016-10-27 15:54:54 | 云南省 安装算量GQI | 2631查看 2回答
给排水管道超高的疑问
云南2013版安装定额,在给排水章节的说明中指出安装高度超过3.6m要计取超高增加费。我的问题是:3.6m的高度是针对立管还是水平管道?我个人理解应该是指水平管道,不知各位同仁是什么看法,还望不吝指教。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
云南2013版安装定额,在给排水章节的说明中指出安装高度超过3.6m要计取超高增加费。
这个3.6m的高度不是说针对立管或水平管道,而是指管道安装位置距离操作面的高度【如室外高度从室外地坪至管道的高度,室内从地面到高度的高度】,凡是高度超过3.6m就应计算超高增加费。
2016-10-27 16:15:27
-
水平管中超过3.6米应记取超高增加费
2016-10-27 16:14:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看