阿金 2016-10-27 16:55:54 | 湖南省 计价软件GCCP | 4915查看 2回答
剪力墙与暗柱,砼与模板应该怎么套子目?
在不同的定额规定中,关于剪力墙与柱子划分有些模糊。例如,矩形暗柱与剪力墙相连时,按照剪力墙计算,从某种角度可行;那么当暗柱呈现L或者其他异形时,且与剪力墙直接相连,那么砼与模板该怎么套?是统一套墙砼和墙模,还是区分成墙砼,柱、墙模? 另:最新定额未避免此处问题,基本都将墙柱统一为一个定额。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱为剪力墙的加强点,作用与剪力墙一样,在钢筋软件里导入到图形算量的时候,暗柱是不勾选的,也就是不导入的,在绘制钢筋图形时,剪力墙要覆盖暗柱,到了图形算量里面,就没有暗柱了,全部为剪力墙了,就是这个道理 ,所以暗柱的砼及模板也就归纳在剪力墙里面了,统一套剪力墙的砼和模板定额就行了
2016-10-27 19:18:27
-
已采纳
在不同的定额规定中,关于剪力墙与柱子划分有些模糊。例如,矩形暗柱与剪力墙相连时,按照剪力墙计算,从某种角度可行;那么当暗柱呈现L或者其他异形时,且与剪力墙直接相连,那么砼与模板该怎么套?是统一套墙砼和墙模,还是区分成墙砼,柱、墙模? 另:最新定额未避免此处问题,基本都将墙柱统一为一个定额。
都是套墙的砼和模板的,暗柱不论是什么形状,都是与墙连接的,都是统一套墙的
2016-10-27 17:40:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看