冰刀 2016-10-28 12:03:19 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1544查看 3回答
剪力墙拉筋与马凳筋(打起来了)
剪力墙A6@400*400,图纸中没有明确是双向布置还是梅花布置。甲乙双方争执不下,一方说图纸未说明,按双向布置走!一方说什么施工规范要求的,拉筋必须梅花布置没有双向的而且现场也是这么施工的。两者的工程量差异比较大。问题补充:有没有资料证明:拉筋必须梅花布置。甲方的立场是入无特殊要求,我方已节约材料为目的,用双向就可以了。现场施工他不管,是你施工错了,不是我计算工程量的依据。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
查阅钢筋绑扎隐蔽工程验收记录就可以澄清拉近的布置形式了。你为节约材料,采用的双向布置,就必须按双向布置计算。
结算时按隐蔽工程验收记录,也就是按实际操作的计算的。
任何项目都是这样的。
2016-10-28 14:45:03
-
正常情况是梅花布置的
2016-10-28 14:52:13
-
如果能提供现场施工所用确实是梅花布置的证明材料:隐蔽验收资料、照片等,是要按照梅花布置计算的,
不能提供资料、图纸设计也没有注明这样是要按照双向布置计算的
2016-10-28 15:21:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看