雨露 2016-10-30 16:25:33 | 河北省 安装算量GQI | 819查看 1回答
电气设备安装工程,中的几个问题?
1、防雷及接地装置中的,接地测试板安装,是个什么东西起什么作用? 2、插接式绝缘导管敷设和黏接式绝缘导管敷设中的,插接和黏接的区别,什么时候套插接式,什么时候套黏接式?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、防雷及接地装置中的,接地测试板安装,一般是一块100*100*10的钢板,他是供测试接地电阻用的。
2、插接式的与黏接式的PVC阻燃导管一个是插接,一个是套接。 黏接式绝缘导管中的套接管,用比线管大一号的塑料管接头,然后再用胶粘。 插接式绝缘导管直接插塑料管接头。 这一种成品的材料,直接配管买的。 实际施工时是按个买的套接头,两根管涂抹胶然后插入,这应该算是黏接式方法。 插接和套接的明显区别就是一个用胶,一个不用胶。 PVC电线阻燃导管在暗敷时需用专用胶水粘接 一般工程均套黏接式就行,插接式需设计或甲方有明确要求; 另一般明敷设均要求采用插接式(黏接式只适用于暗敷设)。
2016-10-30 18:24:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看