• 消防弱电隔离器支线问题

    1.这不是总线制吗,而且报警总线不是两条回路(一正一负)吗,那不就是我画的那张纸的上面那个吗,为什么平面图会有这么多支路(都是从接线箱接出),这么这种情况应该是多线制才对吧 2.平面图那里画了8个6个支路,也就是说每个隔离器的总线都是直接从接线箱接出,而不是从另一个隔离器接来,那不就是多线制了吗 3.总线制应该是我画的上面那种情况吧,一条总线出来经过一个短路隔离器然后又从这个短路隔离器接到下一个短路隔离器,一直这样重复下去,是这样吗

    接线箱

    回路

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 总线制并不是说从接线箱只出来一条总线,总线制是一种系统方式.一个接线箱出来几个回路这个没有错的,一个隔离模块后面能连接的报警器数量是有限制的,这就像一路照明回路接灯具的数量也不是没有限制的,越到末端,信号衰减的越厉害.所以才分几个回路.

    2016-11-01 11:21:46 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map