-
130****2377 2016-10-31 15:54:41 | 安装 | 3517查看 1回答
消防弱电隔离器支线问题
1.这不是总线制吗,而且报警总线不是两条回路(一正一负)吗,那不就是我画的那张纸的上面那个吗,为什么平面图会有这么多支路(都是从接线箱接出),这么这种情况应该是多线制才对吧 2.平面图那里画了8个6个支路,也就是说每个隔离器的总线都是直接从接线箱接出,而不是从另一个隔离器接来,那不就是多线制了吗 3.总线制应该是我画的上面那种情况吧,一条总线出来经过一个短路隔离器然后又从这个短路隔离器接到下一个短路隔离器,一直这样重复下去,是这样吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
总线制并不是说从接线箱只出来一条总线,总线制是一种系统方式.一个接线箱出来几个回路这个没有错的,一个隔离模块后面能连接的报警器数量是有限制的,这就像一路照明回路接灯具的数量也不是没有限制的,越到末端,信号衰减的越厉害.所以才分几个回路.
2016-11-01 11:21:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看