    在使用《20KV及以下配电网工程预算定额》的时候,第八章电缆试验定额使用说明中规定了:有省级(直辖市)及以上电力公司文件或规程规定需要做电缆局放及交流耐压试验时才能计取此费用。 10KV配电中,交流耐压试验比较贵,一般单位是不会做的,但是在结算的时候都会报这项费用,我才接触审计,觉得应该按照实事求是的原则来审计,所以哪位知道浙江省有没有关于这方面的规定,我实在找不到。。。麻烦懂的师傅讲解一下???
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 10KV电缆的试验套用电力定额采用的子目是YD12-13,一组也就是一个回路的单价637.1元也不贵啊,这个还包含设备的试验,你是不是没有套对定额。纯电缆的单体试验还包含 在电缆敷设里面了,所以10KV以下是不记取的,你可以看看电力定额的说明。只有35KV以上的电缆才需要单独记取交流耐压试验