84****@qq.com 2016-10-31 21:43:01 | 河北省 安装 | 3631查看 3回答
由地坪管子口引至动力接线箱预留1m的计算
题目中关于导线的预留中,动力配电箱的预留为什么是1.5而不是定额计算规则中的1m?设备的预留长度为什么是1m? 由地坪管子口引至动力接线箱这句话应该怎么理解?设备的预留应该是多少?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013附录D电气设备安装工程中规定:1、由地面管子引至动力接线箱的预留长度为1.0米(从管口计算)。2、各种箱、柜、板的预留长度为:盘面的半周长,即 高+宽(盘面尺寸)。另外取3X1.5是正确的,因为动力配电箱一出线,控制盘一出一进。
2016-11-01 10:58:49
-
已采纳
1.动力配电箱→控制盘 预留长度 动力配电箱[高+宽]1.5m+控制盘[高+宽]1.5m 见定额说明计算规格:各种开关,柜,板预留长度 箱体半周长 即高+宽
2.控制盘→设备 预留长度 控制盘[高+宽]1.5m+设备1m(此为接设备预留线)
3.动力配电箱→控制盘→设备 配管长度SC20:11.26m
4.导线长度(配管长度+预留长度):(11.26+1.5+1.5+1.5+1)*4[根数]=62.54m 题目中的计算是正确的.
2016-11-01 11:00:49
-
2016-11-01 08:03:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看