海平线 2016-11-17 16:42:24 | 河北省 安装 | 7334查看 4回答
铠装电缆YJV22-4*240+1*120的电缆头如何套定额?一般情况下,做法是热缩式的还是干包的?
铠装电缆头套项问题,及施工做法。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图子目,一般是干包,一段电缆计算两个电缆头,按最大截面套子目
2016-11-17 18:16:12
-
根据辐射方式,套对应的定额子目,至于铠装不铠装在主材价里输入。
2016-11-17 16:44:44
-
铠装电缆YJV22-4*240+1*120的电缆头套4个240及一个120电缆头定额,一般情况下,大电缆做法是热缩式的。
2016-11-17 16:54:53
-
按照240MM 选择定额,因为YJV22 铠装电缆多用在室外地埋,选择电缆头的做法一般结合设计说明,至于因为铠甲的原因不影响定额的选用,只是材料价格适当高点
2016-11-17 17:23:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看