28****@qq.com 2016-11-18 15:30:55 | 贵州省 土建 | 1383查看 3回答
底筋加面筋那不成了双层双向的了?就是这点有点懵,图纸中没说明是双层双向的。
底筋加面筋那不成了双层双向的了?就是这点有点懵,图纸中没说明是双层双向的。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图纸虽然没有说双层双向,但文字说明了底筋,面筋直接标注在图纸上,所以标注有面筋的板就成双层双向的了。
2016-11-18 15:49:51
-
双层双向就是底筋+面筋。
但图纸上只要说是双层双向布置,就一定是同规格的底筋及面筋。
2016-11-18 15:34:55
-
纠正一楼,“但图纸上只要说是双层双向布置,就一定是同规格的底筋及面筋。”,设计说明为双层双向,即底筋为双向,面筋为双向,但钢筋规格不一定是同规格,要看设计说明的,如果板平面布置图没有绘制,可以看下文字说明,只要不是设计问题,都会有说明
2016-11-18 15:40:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看