• 伐板受力筋保护层厚度

    伐板的底筋和面筋保护层厚度不一样,在伐板中设置不同厚度的保护层如50/40/40,但是汇总计算后底筋的保护层厚度仍然是40。不知道是怎么回事,有没有其他方法可以处理这样的情况?求解~~~

    板受力筋

    面筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    保护层定义为50/40/40,这是 底/侧/顶的表注方法。那底筋与面筋的纵筋长度肯定要扣40*2啊,底、顶的保护层是对竖向而言,(像箍筋、筏板封边)

    2012-10-06 15:56:42 

  • 因为有垫层,底筋的保护层厚度也是40. 垫层不算保护层。但是因为有垫层保护层就会减少,没有垫层,基础中钢筋保护层是80,有基础中钢筋保护层是40。

    2012-10-06 14:07:59 

  • 构件属性5设置无问题(试试在楼层设置里设为50看看)。

    2012-10-06 14:12:59 