-
lby518 2012-10-05 22:39:59 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 4615查看 11回答
板底筋锚入支座长度
在钢筋抽样GGJ2009中,如果按图纸说明要求:“板底筋锚入支座梁内10d,板底筋锚入墙内La,且伸过支座中线不小于100;” 像这样的要求在软件的计算设置里要怎么设置板底筋锚入支座梁的长度?谢谢! 下图为图纸说明及软件的板计算设置。
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳max(ha/2+100,10d,la)即可,软件将按照你的设置取最大值。 还要分别对待,伸入墙内与伸入梁内不同,呵呵,手工调整吧。锚入梁内的max(ha/2+100,10d)即可,而锚入墙内就设置成 max(ha/2+100,la)拉,呵呵
2012-10-06 17:09:55
-
支持自然地回答
2012-10-06 19:22:18
-
软件就是按你图纸要求计算的。
2012-10-05 22:41:07
-
意思就是三者取大了 10d ha/2 la 你改成 max(10*d,ha/2,la)这样就可以了
2012-10-05 23:59:21
-
赞同3、4楼的说法
2012-10-06 19:29:26
-
板筋一般情况下都达到设计要求,大于墙中心线就行,因为是下筋。不管入梁还是入墙。没有人要求La锚固长度。
2012-10-06 19:34:11
-
你好!我认为这样设置最符合你那个条件:
2012-10-06 07:29:47
-
可设置为:max(10*d,la,ha/2+100)
2012-10-06 08:25:05
-
点击工程设置—计算设置—板—将板底钢筋伸入支座的长度修改为max(ha/2,10d,la,100)即可,软件将按照你的设置取最大值。
2012-10-06 08:58:14
-
支持楼上说法
2012-10-06 09:22:01
-
在钢筋抽样GGJ2009中,如果按图纸说明要求:“板底筋锚入支座梁内10d,板底筋锚入墙内La,且伸过支座中线不小于100;” 像这样的要求在软件的计算设置里要怎么设置板底筋锚入支座梁的长度?谢谢! 下图为图纸说明及软件的板计算设置。 就是说软件默认的就是你图纸要求的这种锚入情况~~直接进行采用~
2012-10-06 10:20:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看