莫失莫忘 2016-11-24 17:12:38 | 广东省 土建 | 682查看 2回答
钢筋连接方式
原合同约定钢筋直径小于20mm,采用电渣压力焊, 现施工单位提出:16、18的钢筋电渣压力焊 检测不合格;要求改为套筒连接,费用由甲方支付。 增加甲方的成本,请问大家有接触过这种情况吗? 一般怎么处理?
钢筋为三级钢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不合格是施工方单方问题,应由施工方负责,改变连接方式应咨询设计,供参考
2016-11-24 17:14:51
-
施工单位 认为: 不合格 因为是三级钢的原因, 不知道有没有碰过这种情况? 三级钢16以上都必须套筒???
2016-11-24 17:19:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看