愚者千虑 2016-11-28 19:25:26 | 贵州省 土建 | 1296查看 5回答
梁平法,梁某跨的下部有原位标注,是增加钢筋,还是改变钢筋?
下图,框架梁37。一跨,两端悬挑。原位标注如图,左边的悬挑梁的下部,有“2C16”。请问,这个“2C16”的意思是,左边悬挑的下部通长筋依然是2C18,额外增加了2C16?还是表示左边悬挑的下部通长筋由2C18改变成了2C16?谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这样是属于设计错误的,建议是图纸会审提出,由设计修正的
2016-11-28 19:26:45
-
2016-11-28 19:29:49
-
请问“快乐心中飞雪”,这个哪里错了?
2016-11-28 19:29:54
-
不会存在集中标注中通长筋为2C18,原位标注2C16这样原位标注比集中标注的钢筋小的情况的
2016-11-28 19:37:34
-
表示左边悬挑的下部通长筋由2C18改变成了2C16
2016-11-28 19:51:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看