• 计算钢筋设计搭接

    问题是施工搭接已经包含在定额里面了,不单独计算,这里工程设计有设计搭接,是否单独计算设计搭接长度,相关文件在什么地方能看到,不是了解钢筋设计搭接的位置。“四川地区,计算钢筋设计搭接,在网上能找到这样的话“定额说明:计算钢筋工程量时,设计(含标准图集)已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算,设计未规定搭接长度的已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算搭接长度。)”请问这句话的原话是在什么文件中出现,或者在定额解释,定额说明中,具体出处官方文件位置,全国文件也行,麻烦指导下。”

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    定额中的意思就是把设计搭接位置的钢筋接头可以计算的,其他的钢筋搭接是包括在定额损耗中的不再计算.所以你必须先搞清楚了那些位置,才可以计算的呀.这些位置就是设计搭接计算搭接长度即可,设计象梁或墙中的通长纵筋,除了规定的搭接位置计算外,其他的通长钢筋中搭接是不现计算的,如水平通长筋20米,需要有几个接头,这个搭接不在设计搭接位置是不能计算搭接长度 的,定额中综合考虑包括了.

    2016-11-30 10:30:12 