由力 2016-11-30 15:53:13 | 云南省 土建 | 1165查看 3回答
+-0是一层有梁板
独立基础,在+-0位置是框架梁和100~120厚的钢筋混凝土板,我请教的问题是;套有梁板定额还是套有梁式满堂基础?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
独基结构中这层板仅起防潮作用一般采用预留筋后浇注,至于怎么套取决于你的施工方法,如果确定与梁一起浇注就套满堂基础(没见过这样施工的,一不利于后面管网施工又增加工程造价),否则梁套基础梁板套平板。
2016-12-01 11:23:43
-
独立基础,在+-0.00的位置还有钢筋混凝土现浇板?
您没有地下室,怎么在+-00的位置有现浇板?
您是这样的设计的吗?
为啥会有现浇板?
您截图基础图我看看
2016-11-30 16:01:15
-
+-0.00的位置是低吸是顶板。套钢筋混凝土现浇板
2016-12-01 11:05:27