张太极 2016-12-08 09:31:25 | 山东省 土建 | 3449查看 5回答
高层住宅中:剪力墙结构,我改怎么区分有梁板和单梁
您好老师:高层住宅中剪力墙结构中的框架梁我是按单梁套定额还是归入有梁板。我现在 在算混凝土和模板的量。这块不知道怎么区分了。差价挺大,我如果按单梁处理,还要套双排脚手架。我如果都安有梁板处理,不单不用在套脚手架,而且单价也相对较低,这种情况我该怎么处理,望老师给出依据。感谢。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
烟台的执行烟建价管[2009]1号文件
钢筋混凝土框架结构中,框架梁应按单梁、连续梁规定计算脚手架。建筑物外墙上的框架梁,其脚手架已包含在外脚手架内,不再重复计算。
在计算混凝土工程量时,框架梁与板整浇的,执行单梁、连续梁及平板定额;框架梁、搭在框架梁上的梁(含密勒梁、井字梁)与板整浇的,板下梁与板合并执行有梁板定额,框架梁仍执行单梁、连续梁定额。
没有找到框剪结构的说明,只有框架结构说明,参考一下
2016-12-08 10:42:09
-
常规按照有梁板处理,可翻阅相关当地计算规则
2016-12-08 09:34:13
-
你结合下楼板图纸看一下那些地方是有楼板的,然后算混凝土跟算模板的套的不一样。
1、混凝土:有梁板指所算区域的楼板和主梁次梁之和(梁跟板的工程量一起都套 有梁板 子目)
2、模板:有梁板单只有那块楼板(梁套梁子目 板套板子目)
依据很简单,《13清单工程量计算规范》的计算规则里面有说明。
补充一下,你所说的单梁还要套双排脚手架是不是指搭设模板用的?如果是那不必计算,因为钢支撑在定额模板子目中是有包含的。
2016-12-08 09:47:39
-
套有梁板
2016-12-08 09:50:02
-
这个一般都有地方规定。不知道你是哪里的。潍坊情形框架剪力墙结构中的梁 板执行混凝土单梁及平板子目,单梁自然应该套用双排外脚手架 出自潍坊工程造价人员专业手册
2016-12-08 10:40:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看