尘飞烟云 2016-12-08 10:49:16 | 江西省 安装 | 2809查看 1回答
老师指点消防设备电源监控
请教下这是监控是串联还是并联的,从监控主机出线的是一根电源线WDZDN-BYJ-2x2.5和一根总线WDZDN-RYJS-2x1.5(通信线)吗?每一个小的双电源箱比如(B1-2FAT1)都要接一根电源线和一根通信线吗?双电源箱本来就有电缆进线的呀,本来就是有电的,这个是怎么一个施工做法?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这监控信号线是并联的,电源线是串联的,从监控主机出线的是一根电源线WDZDN-BYJ-2x2.5和一根总线WDZDN-RYJS-2x1.5(通信线),每一个小的双电源箱比如(B1-2FAT1)都要接一根电源线和一根通信线,双电源箱就是有两路电缆进线,本来是没有电的。
2016-12-08 10:59:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看