卡哇伊小丸子 2016-12-08 13:11:19 | 江苏省 安装 | 899查看 2回答
电气照明(机械停车)
图中蓝色为机械停车电缆YJV-5X10-CT/SC40-WC F从桥架出来到每个柱子是不是都是一进一出
例如总长度10m 动力控制箱高0.4,距地1.5m,梁高1.1,层高5.3m,那么这根电缆的长度是不是10+(5.3-1.6-1.1-0.4)*5
根据WC F的敷设方式电缆从桥架出来,直接横在梁下么?还是板底或板内再暗敷在柱子里面的么,此处没有墙只有柱子
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:因为没有墙,他可能就是从桥架出来之后,沿地面敷设到柱子上翻就好了,正常的工程量为10+(5.3-1.1)+1.5*5.因为机械车位要么沿顶板,要么沿地面,否则影响车位运行
2016-12-08 13:24:29
-
电缆要有配电箱半周长,弧驰度,接线预留,电缆头
2016-12-08 15:17:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看