44844548@qq.com 2016-12-10 10:36:41 | 贵州省 安装 | 5241查看 2回答
消防电梯也需要多线控制吗?我看图纸上系统图给风机多线一样?是不是也需要接7根线啊?
消防电梯也需要多线控制吗?我看图纸上系统图给风机多线一样?是不是也需要接7根线啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
首先要确认你使用的厂家是总线控制还是多线控制,一般电梯采用模块控制,也就是有火灾的时候需要普通电梯降至一层,也就是说如果,那么如果模块是总线控制,那么就是总线加上电源线,如果是多线模块厂家也就是多线控制。7根线是直接启动线,也就是直接通过启停按钮直接至电梯控制线控制电梯启停,并不通过消防控制中心,是人为直接控制启停,那么模块控制是有火灾的时候火灾自动报警控制器通过总线控制模块发出指令自动迫降非消防电梯。
2016-12-10 11:52:42
-
是的,需要七根线
2016-12-10 18:14:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看