64****@QQ.com 2016-12-10 18:52:41 | 新疆维吾尔自治区 土建 | 1937查看 4回答
挖土方这样放坡符合规范吗
挖土方,刚开始做基坑支护时没有探测到岩基面,只是大致测定是-7.5m,降水后,施工方进行大开挖,挖到3米范围又出现地下水了(上面3米的基坑基坑支护已经做完了),由于不知道要挖多深,施工单位担心按0.8的放坡系数挖下去深度一旦超过就会导致基础底面积变小,现在就变更0.3的放坡系数挖(0.8的放坡系数和0.33的放坡系数之间存在20°的夹角),请教一下这
个复合施工规范吗。如下图
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这样施工应该是可以的,
但建议还是请专家论证的,因为深基坑的开挖必须要有专家论证的
2016-12-10 19:09:28
-
超过5米深的基坑施工需要经过专家论证,施工时按照图纸、经论证批准后的方案施工就行,同时适当提高基坑监测频次。
2016-12-10 19:19:46
-
挖土方这样放坡符合规范,采用基坑支护,挖直都可以,就是要有相应是支护及专家论证的方案。
2016-12-11 09:37:11
-
费用无限增大,找地勘复探嘛,要是1:0.33挖下去还是不够呢
2017-04-01 19:42:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看