wAngDi 2016-12-10 23:50:27 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 703查看 2回答
GGJ剪力墙垂直钢筋问题
怎么设置剪力墙垂直筋从基础顶面起来后的长度,接头面积0%,搭接应该是1.2LAE呀!软件默认是300搭接伸出基础面,不知道在哪里修改。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:软件里计算是没有问题的,按照平法要求受力筋的最小搭接长度不小于300;你的竖向筋应该是1.2lae搭接长度没有达到300,所以软件里直接按300给出了。
2016-12-11 07:33:12
-
同位置一根垂直剪力墙钢筋,软件计算的绑扎搭接一个从基础面起来是300,到下一层面起来就是软件自动计算搭接1.2LAE不足300.肯定是错误的。求帮助。应该在哪里修改?
2016-12-11 12:31:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看