• GGJ剪力墙垂直钢筋问题

    怎么设置剪力墙垂直筋从基础顶面起来后的长度,接头面积0%,搭接应该是1.2LAE呀!软件默认是300搭接伸出基础面,不知道在哪里修改。直筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:软件里计算是没有问题的,按照平法要求受力筋的最小搭接长度不小于300;你的竖向筋应该是1.2lae搭接长度没有达到300,所以软件里直接按300给出了。

    剪力墙垂直钢筋


    2016-12-11 07:33:12 

  • 同位置一根垂直剪力墙钢筋,软件计算的绑扎搭接一个从基础面起来是300,到下一层面起来就是软件自动计算搭接1.2LAE不足300.肯定是错误的。求帮助。应该在哪里修改?答疑解惑千赢官网首页登录入口服务新干线

    2016-12-11 12:31:04 