天外飞仙 2016-12-13 13:13:53 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 8441查看 2回答
柱底标高无连续支撑构件
我在首层画了KZ,设底标高为0。000,下一层画了剪力墙,设顶标高为层顶标高,云检查说柱底标高无连续支撑构件,然后我将剪力墙的顶标高设为0。000,云检查还是说柱底标高无连续支撑构件,错哪了,柱不大于剪力墙厚
,柱应是在剪力墙上呀
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是云检查的提醒。因为你的柱下确实没有柱子生根到底。
但是,是在剪力墙上生根的,完全可以,就可以忽略这个检查提醒。
计算结果是不会错的 。
2016-12-13 13:36:14
-
柱底是从梁里上来的软件里会正确计算的。如果下边有柱子时,上下柱子之间应该是不间断的。只有楼梯柱可以不到顶,计算时可以考虑不考虑,让软件继续计算。
柱底标高无连续支撑构件,建模可能错误,这个问题要要查看柱与基础和上层柱的柱底/顶标高,修改标高,原因是柱标高不连续所致。
2016-12-13 13:36:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看