• 防雷接地工程量的计算

    现有一个工程,如下截图,设计用建筑物主筋做引下线,建筑物基础做接地体,这里有两个疑问,第一:利用主筋做引下线,工作内容有焊接,我想问下这个焊接是否指的就是主筋与圈梁钢筋的焊接,截图的主筋与圈梁钢筋的焊接工程量就不需要计算了?第二:利用基础钢筋做接地体,具体做法如截图,我想问下,这个40*4的镀锌扁钢套那个子目?套户内接地母线?子目母线答疑解惑千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、引下线的焊接是指用做引下线的柱筋的连接处焊接,通常会在两根钢筋连接处做一个跨接。圈梁与柱筋的焊接,一般是均压环或接地网。2、-40*4镀锌扁钢可套取户内接地母线子目。

    2016-12-14 16:18:43 

  • 引下线与圈梁的焊接需要单独计算,-40*4镀锌扁钢套取接地母线子目