• 装饰内脚手架问题

    四层的幼儿园,框架结构,砌体为加气块,问题如下

    问题一:首层和二层,楼地面到装饰面不足3.6m,故不能套满堂脚手架。若首层砌筑脚手架为100㎡,则首层装饰脚手架是否为30㎡,套双排里脚手架?

    问题二:三层的楼地面到装饰面大于3.6m,是否可套满堂脚手架?

    问题三:四层13.7-11.8m为加气块墙,13.7m上为斜板。墙的高度不足3.6m,但是斜板的高度已经远超3.6m,这里是否是按照室内面积套满堂脚手架?

    麻烦老师耐心解答,谢谢!!

    装饰脚手架

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题一:首层和二层,楼地面到装饰面不足3.6m,故不能套满堂脚手架。若首层砌筑脚手架为100㎡,则首层装饰脚手架是否为30㎡,套双排里脚手架?

    ——:是的,就是这个意思的,加气混凝土砌块的脚手架就是双排里

    问题二:三层的楼地面到装饰面大于3.6m,是否可套满堂脚手架?

    ——:如果您没有天棚装饰,您就不能选择满堂脚手架,如果有天棚装饰,那么您就可以选择满堂脚手架


    问题三:四层13.7-11.8m为加气块墙,13.7m上为斜板。墙的高度不足3.6m,但是斜板的高度已经远超3.6m,这里是否是按照室内面积套满堂脚手架?

    ——:只是您满足高度要求的部分,选择满堂脚手架,不满足的不能计算满堂脚手架

    如果您的平均高度,满足3.6米,那么就可以计算满堂脚手架(首先是天棚有装饰,否则没有)


    2016-12-16 14:22:32 

  • 我给您结构脚手架的截图,您仔细看看脚手架的套取


    这样,您就可以明白您脚手架的计算的

    否则,您其他工程,您还是不明白


    2016-12-16 14:21:10 

  • @红梅傲雪  

     

     

    老师您那几张图挺简洁易懂的啊,麻烦书名告诉我一下,我搜一下看看。

    2016-12-16 14:24:14 

  • 我这样的解释,您可以看明白的吧

    2016-12-16 14:29:55 