• 请教下

    人防墙(图1)1:人防图门框大样说明2C16钢筋是附加筋呢?还是把和它相交位置剪力墙的占筋去掉两根,换成2C16?大样图(图2)2:这张图圈起来的位置拐角处和端部是否按门框大样端部设置2C16筋?答疑解惑(图3)3:还是上面(圈起来)大样图的拐角处按这张说明算?怎么理解呢?千赢官网首页登录入口服务新干线(图4)4:这道人防墙拐角处能否按上面拐角示意节点图算?(但是GQ1)的配筋比上面拐角示意图配筋大啊?拐角处按哪个算呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    (图1)1:人防图门框大样说明2C16钢筋是附加筋呢?还是把和它相交位置剪力墙的占筋去掉两根,换成2C16?

    【是把剪力墙的钢筋换算为2c16的,在门框墙定义的时候,此处的墙筋输入为2C16】

    (图2)2:这张图圈起来的位置拐角处和端部是否按门框大样端部设置2C16筋?

    【这样就是按照墙筋输入的,不是2C16

    (图3)3:还是上面(圈起来)大样图的拐角处按这张说明算?怎么理解呢?

    【既然有这个节点,那么上图圈起来的也是要按这个节点计算的】

    (图4)4:这道人防墙拐角处能否按上面拐角示意节点图算?(但是GQ1)的配筋比上面拐角示意图配筋大啊?拐角处按哪个算呢?

    【如果钢筋比节点的大,就不能按照节点的来处理了】