hggrh 2016-12-18 23:56:40 | 四川省 其他专业 | 1080查看 1回答
请问楼层板用的是这种线性马蹬筋,有没有熟悉大神这种马蹬筋该用1,2,3哪种?L1,L2,L3大概多长
这马蹬筋下部接触模板,我觉得是高度L2是板厚-1个保护层厚度-面筋直径和?马蹬筋下脚边宽度L3只有板底筋间距一半?L1长大概多少?还有这块板筋是C12@100双层双向,那么马蹬筋的设置直径应该小一点就是A10,间距应该是500*500?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这马蹬筋下部接触模板,我觉得是高度L2是板厚-1个保护层厚度-面筋直径和?马蹬筋下脚边宽度L3只有板底筋间距一半?L1长大概多少?还有这块板筋是C12@100双层双向,那么马蹬筋的设置直径应该小一点就是A10,间距应该是500*500?
楼板一般采用几字形或线型马凳筋,马凳筋也是应减板厚减两个保护层和面筋直径和,一般是不该直接支撑于模板上,下部也应该有保护层的,也有好多在实际施工时是直接支撑于模板上的,如果是支撑在模板上时就是你说的那样.下脚L3一般在50~100之间,L1线型时应根据实际板宽度来确定,板筋为C12@100双层双向时,如果采用线型时,一般间距在1米左右即可,如果是几字形时,间距可以在1*1米即可.
2016-12-19 07:37:48