Ez****@163.com 2016-12-19 10:20:48 | 山东省 土建 | 783查看 2回答
谢谢!!
1:这3张图是同一个位置,粉色的是人防墙,下面要做TJ3基础,但是人防要求基础要求基础板上下之间设置拉结筋,那这个500高TJ3还要设置吗?2:阴影区是非人防区,(基础没拉钩的)那TJ3节点位置蓝颜色圈起来位置,从坡度顶位置都不用设置拉钩了?3:那拉钩长度是否勾住面筋双向的最上部钢筋,底部双向的最底部钢筋?4:那马凳筋高度是否扣减上下保护层,再减去上下拉钩直径,再减去底筋2根和面筋2根的直径?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:这3张图是同一个位置,粉色的是人防墙,下面要做TJ3基础,但是人防要求基础要求基础板上下之间设置拉结筋,那这个500高TJ3还要设置吗?
【这样应该是也要设置的】
2:阴影区是非人防区,(基础没拉钩的)那TJ3节点位置蓝颜色圈起来位置,从坡度顶位置都不用设置拉钩了?
【是不应该设置拉钩的】
3:那拉钩长度是否勾住面筋双向的最上部钢筋,底部双向的最底部钢筋?
【是的】
4:那马凳筋高度是否扣减上下保护层,再减去上下拉钩直径,再减去底筋2根和面筋2根的直径?
【按说应该是的,是要考虑这个拉钩直径的】
2016-12-19 11:14:47
-
你好:TJ3里如果有拉筋就要布置,没有就不要布置了。
基础里的拉筋应该是拉住上下最外侧的受力筋;马凳筋的高度是要减上下保护层,再减去上下拉钩直径,再减去底筋2根和面筋2根的直径。
2016-12-19 10:32:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看