Sunny he 2016-12-21 14:39:28 | 江苏省 土建 | 1148查看 2回答
问下地下室外墙施工缝做法
这边导墙的常规做法是分两次,如图一图二所示。感觉好麻烦,为什么不一次性支模到位,直接浇筑。另外还有个问题是这边底板是C45,而外板墙混凝土是C50的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这边导墙的常规做法是分两次,如图一图二所示。感觉好麻烦,为什么不一次性支模到位,直接浇筑。(设计要求在300高处留设施工缝,且要安装止水钢板,所以不能一次性支模/浇筑)
另外还有个问题是这边底板是C45,而外板墙混凝土是C50的(底部和外板墙分别按标号浇筑和套定额)
2016-12-21 14:52:19
-
这边导墙的常规做法是分两次,如图一图二所示。必须是这样的,因为你整个墙体不可能与基础一块浇筑,施工缝有不允许留在墙底,因此浇筑基础的时候就必须一块浇筑一道300高矮墙,先浇筑底板C45,再浇筑矮墙外板墙混凝土C50的。
2016-12-21 14:48:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看