• 问下地下室外墙施工缝做法

    这边导墙的常规做法是分两次,如图一图二所示。感觉好麻烦,为什么不一次性支模到位,直接浇筑。另外还有个问题是这边底板是C45,而外板墙混凝土是C50的


    支模底板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这边导墙的常规做法是分两次,如图一图二所示。感觉好麻烦,为什么不一次性支模到位,直接浇筑。(设计要求在300高处留设施工缝,且要安装止水钢板,所以不能一次性支模/浇筑)

    另外还有个问题是这边底板是C45,而外板墙混凝土是C50的(底部和外板墙分别按标号浇筑和套定额)

    2016-12-21 14:52:19 

  • 这边导墙的常规做法是分两次,如图一图二所示。必须是这样的,因为你整个墙体不可能与基础一块浇筑,施工缝有不允许留在墙底,因此浇筑基础的时候就必须一块浇筑一道300高矮墙,先浇筑底板C45,再浇筑矮墙外板墙混凝土C50的。

    2016-12-21 14:48:58 