zy****@163.com 2016-12-21 16:59:20 | 江苏省 土建 | 979查看 3回答
构造柱设置问题
规范有规定,较大洞口两侧需设置构造柱(较大洞口指不小于2.1m的洞口),但是如下图所示,我在窗的两边设置构造柱后,这些构造柱就太密了,请问这种情况构造柱该如何设置呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
求大神帮帮忙
2016-12-21 17:13:36
-
你好:可以把纵横墙相交的构造柱删除掉。没必要布置这么多构造柱。
2016-12-21 17:13:57
-
实际施工中会在此处用水泥砖砌筑的,否则不好固定门框。
你可以先按照构造柱算着,按照图纸说明来,谁也说不了什么的
2016-12-21 17:14:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看