jy****@126.com 2016-12-23 13:13:59 | 河北省 装饰 | 5065查看 2回答
全玻幕墙防火隔离带
百姓老师你好,我是河北省的造价员,感谢您给我回复的信息。我还想请教您一个问题,您说红圈内表示的为防火隔
离带,河北定额幕墙定额说明中有规定:
如图,防火隔离墙是不是可以不另行计算?可是定额内的100平米的幕墙才含镀锌铁皮24平米和岩棉9.1平米,可以调整吗?若不能调整,有没有什么依据?比如规范要求、定额解释之类的书面依据。
谢谢您的帮助
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据你定额说明,玻璃幕墙防火隔离墙是不另行计算。可是定额内的100平米的幕墙才含镀锌铁皮24平米和岩棉9.1平米,可以调整的。
2016-12-23 13:16:44
-
此处的防火是单独计算,玻璃幕墙和铝板幕墙包含了隔离带,此处是石材幕墙,是不含的。再就是防火隔离带是沿水平也就是楼层之间水平设置的,不是垂直设置的,不可能和幕墙面积相等,没必要调整,可以调整材料和价格。这个不要规范,看明白做法就明白了。
2016-12-23 16:20:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看