板的钢筋
板的温度筋是怎么一回事??在什么情况下才会考虑有????是板的受力筋吗???
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
板的温度筋是在板四周有支座负筋无上部受力筋的情况下才会考虑.温度筋是板的受力筋的一种.
2016-12-23 15:11:54
-
板的温度筋一般是在屋面板上出现的。
板中没有面筋、负筋的部位,就要有温度筋设置。
定义受力筋时选择温度筋,定以后用水平、垂直方式布置到图上,软件就会自动计算,有面筋、负筋的部位就不会计算出温度筋的。
2016-12-23 15:10:46
-
板的温度筋是为了防止板因温度变化较大而收缩开裂设置的,一般在板的跨度较大时采用,不是受力筋
2016-12-23 15:14:15