• 消防报警按钮,烟温感,消火栓按钮,模块等设备的预留线是否应该计算

    现在做消防报警工程结算,与甲方预算部的人在算不算预留线的问题上产生分歧。

    问:在计算线材用量时,消防报警按钮,烟温感,消火栓按钮,模块等设备的预留线是否应该计算?

    甲方预算部的人说安装第二册明确说明“灯具、明、暗开关、插座、按钮等的预留线,已分别综合在相应定额内,不另行计算”,不给计算预留。

    这个是不给算的依据吗?我是这样理解的,按钮,烟温感等安装套用的是第七册定额,而定额的子目含量里面更本就没有给预留线。而第二册灯具,开关,插座的安装定额中子母含量里面是给了30CM预留线的。

    求正解,谢谢


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    工料机没有就要另外考虑。这里澄清两个问题:消防电执行电气子目,不是说就有预留啦,是套管线的定额子目,设备还是套消防的,所以没考虑预留就要增加。再就是这个材料不能综合在其它里面,所以说另外计算是理所应当的。

    2016-12-24 10:26:40 

  • 在计算线材用量时,消防报警按钮,烟温感,消火栓按钮,模块等设备的预留线不计算。

    预留线不计算,是在各个模块安装子目单价中综合考虑的,不是显示的预留线。

    2016-12-24 09:22:26 

  • 你好,能请教一下为什么不能计算吗

    2016-12-24 09:30:28 

  • 在计算线材用量时,消防报警按钮,烟温感,消火栓按钮,模块等设备的预留线是不应单独再计算,定额已经包含。

    因为第七册定额册总说明中明确“第七册定额没有的均执行第二册《电气设备安装工程》相应定额”,所以应按安装第二册明确说明“灯具、明、暗开关、插座、按钮等的预留线,已分别综合在相应定额内,不另行计算”,不给计算预留是合理的。

    看第七册定额册说明:

    子目含量

    2016-12-24 09:36:30 