背着十字架的狼 2016-12-24 15:06:28 | 北京市 安装 | 2218查看 2回答
大海那本规范上面提到过如何根据地区的防雷级别做均压环?我想知道北京的楼房多高开始做均压环?
大海那本规范上面提到过如何根据地区的防雷级别做均压环?我想知道北京的楼房多高开始做均压环?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
大海那本规范上面提到过如何根据地区的防雷级别做均压环?我想知道北京的楼房多高开始做均压环?
答:一、QX/T106-2009《防雷装置设计技术评价规范》
10 均压环 在多雷及以上地区,第一、二、三类的防雷建筑物应在30米以下每三层设计一个均压环,在30米以上每两层或垂直间距不大于6米设计一个均压环。二、IEC62305-3-2006
对比IEC高层建筑侧击雷防护的相关要求,QX/T106-2009《防雷装置设计技术评价规范》中关于均压环的设置要求明显过于严苛。
5.2.3划定60米以上建筑有侧击雷防护需求,且【注】中强调侧击雷造成的风险很低。可以说,《防雷装置设计技术评价规范》关于均压环的设置要求既不经济也无必要。个人以为均压环的设置按照《雷规》相关条款实施即可满足侧击雷防护的要求。三、《建筑物防雷设计规范GB 50057-2010》
4.2.4当建筑物高度超过30m时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直线上或其外。并必须符合下列要求:
4 建筑物应装设等电位连接环(原为均压环),环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上。等电位连接环可利用电气设备的等电位连接干线环路。
7 当建筑物高于30m 时,尚应采取以下防侧击的措施:
1 ) 从30 m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平接闪带并与引下线相连;
2 ) 30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接2016-12-24 15:12:17
-
大海那本规范上面提到过如何根据地区的防雷级别做均压环?我想知道北京的楼房多高开始做均压环?
答:北京定额依据《华北标》图集编制的,均压环依据92DQ13-27页图示计算。30米开始,往上每隔三层(12米)做一层。
2016-12-25 08:43:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看