chili 2016-12-26 09:20:58 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 776查看 4回答
梁的原位标注问题
请问图中7C22 5/2是吊筋吗?为什么会出现两个6A10(4)这两点有点不懂,哪位前辈告知一下,我是新手,麻烦讲的详细些,不然不好理解,谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
7C22 5/2是左边支座钢筋
6A10表示梁两边的附加箍筋,每边各3A10
2016-12-26 09:25:41
-
这是主次梁交接处,在次梁两侧附加6个箍筋。7C22是支座筋
2016-12-26 09:25:16
-
CAD图的标注信息应该是有点错位,“7C25 5/2”这梁面部支座的钢筋,“6A10(4)”就是梁交接处的加筋。
2016-12-26 09:27:19
-
实际上这三个6A10(4)都是主次梁相交部位的箍筋加密,7C22 5/2不是吊筋,2C12才是吊筋。
2016-12-26 09:27:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看