• 照明电路穿线问题?

    配电箱

    电箱系统图



    问题:

    1、配电箱系统图中,n2回路里的BVR1*2.5是保护线吗?

    2、平面图中,我用箭头标明的数字3,是指含保护线总共3根线吗?

    请各位大神帮忙解答,谢谢~

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、配电箱系统图中,n2回路里的BVR1*2.5是接地保护线。

    2、平面图中,你用箭头标明的数字3,不全是指含保护线总共3根线。开关到灯具的线没有BVR1*2.5接地保护线。只有配电箱到灯具、灯具到灯具才有BVR1*2.5接地保护线。


    2016-12-26 13:38:29 

  • 1、配电箱系统图中,n2回路里的BVR1*2.5是保护线。

    2、平面图中,箭头标明的数字3,是指含保护线总共3根线。


    2016-12-26 13:33:24 

  • 第2条解释错了,那是联的单联双控开关,一根常火两根控制线,哪来的保护线啊,穿的线弄错了。

    2016-12-26 13:39:38 

  • 1、配电箱系统图中,n2回路里的BVR1*2.5是保护线吗?

    是接地保护线

    2、平面图中,我用箭头标明的数字3,是指含保护线总共3根线吗?

    双控开关连接的3根线是火线和控制线,没有保护线

    2016-12-26 14:08:04 

  • 1、配电箱系统图中,n2回路里的BVR1*2.5是保护线吗?

    答:是接地线。

    2、平面图中,我用箭头标明的数字3,是指含保护线总共3根线吗?

    答:你的平面图中未标注的是2根线,(所以你的平面图与系统图有矛盾,平面图中全部(标注为3、4、 5)不含接地线)

    你用箭头标明的数字3,是1根火线和2根控制火线,不是接地线和零线。(这是单联双控线路)


    2016-12-28 16:03:43 