• 请教下

    1:人防区域内的所有砼墙都不允许用套管和对拉螺栓吗?只能用止水螺栓施工吗?(要是人防区域内的平时设计院设计的砼墙也不能用平时的套管和对拉螺栓吗?)

    2:人防图纸里设计的的墙体,(包括内墙、隔墙、临空墙、口部节点出现的墙1、墙2、FD墙、门框墙等等墙体)全部要用止水螺栓吗?还是仅指一部分墙体用?(要是一部分墙体怎么区分呢?)?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    人防地下室也好,非人防也好,只有外墙和临空墙是不能使用套管和普通对拉螺栓的,必须使用止水螺栓的,其余混凝土墙都可以使用普通套管和普通螺栓的

    2016-12-26 21:58:58 

  • 没有注意到有这样的要求的,我们这边还只是外墙用止水螺栓,内墙都是用套管的


    2016-12-26 21:56:09 