沃荷 2016-12-30 11:34:44 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 10268查看 4回答
请教前辈钢筋过梁与框架梁重叠布置的问题
布完过梁后云检查提示错误“过梁与框架梁重叠布置”,但是标高图纸有明确规定不能调整,结构图上标明了当过梁与梁相交时采用整体浇筑,也就是不以框架梁代替过梁,仍旧需要布置过梁,请教前辈这种问题该如何解决?如果不做改动的话,会对最后汇总计算的量有影响吗?软件会计取提示错误的这几根过梁的钢筋量吗?还请前辈帮帮忙,非常感谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您记得,现在的建筑物,外墙上基本是没有过梁的
一般情况下,设计给出的梁的底基本都是您门窗洞口的顶的
所以,您布置过梁的时候,外围基本不需要布置的
只是在内墙的门洞上方可以布置过梁的
您再仔细看看
2016-12-30 11:51:15
-
筋过梁与框架梁重叠布置可以修改过梁高度,刚好布置在KL底。
2016-12-30 11:39:53
-
你好:布完过梁后云检查提示错误“过梁与框架梁重叠布置”,但是标高图纸有明确规定不能调整,结构图上标明了当过梁与梁相交时采用整体浇筑,也就是不以框架梁代替过梁,仍旧需要布置过梁,请教前辈这种问题该如何解决?【应该以框架梁代替过梁,即增大框架梁高度】如果不做改动的话,会对最后汇总计算的量有影响吗?【软件不能汇总计算】软件会计取提示错误的这几根过梁的钢筋量吗?【不会,因为软件不能汇总】
2016-12-30 11:39:59
-
答;点击忽略,或把过梁钢筋在单构件输入法中处理。也可在框架梁的其它箍筋中输入。
2016-12-30 11:42:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看