vip302546 2017-01-02 09:35:48 | 北京市 安装 | 2349查看 3回答
风管支架刷漆
大海老师有个问题请教一下,原风管安装好了(不是我方施工的),现支架已经生锈了,甲方要求我方进行除锈刷漆(防锈漆两道),此部分工程量应该套用什么定额?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
原风管安装好了(不是我方施工的),现支架已经生锈了,甲方要求我方进行除锈刷漆(防锈漆两道),此部分工程量应该套用 金属构件 除锈、刷油的定额子目项;不要忘了 还需要计取脚手架等措施费哦。
2017-01-02 09:37:49
-
应该套:一般钢结构除轻锈、刷防锈漆2遍定额。
风管支架工程量的计算:风道安装定额子目里钢筋、角钢重量之和*0.9
2017-01-02 10:23:10
-
大海老师有个问题请教一下,原风管安装好了(不是我方施工的),现支架已经生锈了,甲方要求我方进行除锈刷漆(防锈漆两道),此部分工程量应该套用什么定额?
答:除锈套1-1子目;支架刷防锈漆套2-61 R×1.2 ;2-62 R×1.2 (因为底漆在安装地点完成,人工费要乘以系数1.2)
2017-01-02 15:25:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看