28****@qq.com 2012-09-13 16:16:29 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2047查看 10回答
这样的柱插筋要怎么画呢
如图。请问下面的柱插筋要怎么画呢?节点设置里貌似没有。
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好。感谢您的提问。您的问题“请问下面的柱插筋要怎么画呢?节点设置里貌似没有。”可以直接在节点设置中的柱在基础上插筋中的a改为250mm即可。如“一尺”的回答。最底下的那根是承台里的钢筋,在承台里设置。
2012-09-14 23:31:53
-
那不是插筋是承台筋
2012-09-14 09:06:22
-
先改属性里插筋信息,没有再单构件输入!
2012-09-14 09:22:35
-
楼上的描述很详细
2012-09-14 09:11:01
-
楼上的回答的很清楚,同意楼上的
2012-09-16 11:05:33
-
请问下面的柱插筋要怎么画呢?节点设置里貌似没有。 柱的插筋是不用画的,只要在定义柱时选择设置插筋,把柱的底标高调整为基础顶标高或基础底标高就可以了。
2012-09-13 20:07:46
-
直接在节点设置中的柱在基础上插筋中的a改为250mm即可,如下图
2012-09-13 22:01:22
-
下面的柱插筋无法画的,节点设置里貌似没有,你可以不用去画,直接在“单构件”中去输入计算就行了。
2012-09-13 16:18:12
-
在计算设置里设置啊
2012-09-13 16:37:26
-
在定义柱的时候,里面有个其它属性,在其它属性里面有个插筋信息,直接把信息输进插筋信息里面即可,如果你已经把柱画好了,则点选柱选择属性,在属性里面的其它属性改也可。
2012-09-13 16:52:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看