nan 2017-01-05 16:46:06 | 广东省 安装 | 3854查看 3回答
电气入户管处挖土有说埋深1m,那管道上面有覆土厚度的要求吗,深度应该计算多少
电气入户管处挖土有说埋深1m,那管道上面有覆土厚度的要求吗,深度应该计算多少,另外入户管与外线管道划分界限哪里有说明,外墙1.5m
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、覆土埋深不小0.8米,; 2、分界限外墙皮1.5m。
2020-04-03 11:19:05
-
电气入户管处挖土有说埋深1m,那管道上面有覆土厚度的要求是深度应该按不小于冰冻线计算。
另外入户管与外线管道划分界限在定额说明里有,外墙1.5m。
2017-01-05 16:52:18
-
电气入户管处挖土有说埋深1m,那管道上面覆土厚度就是1M .以室外设计地坪为准。
2017-01-06 10:31:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看